主题:求助,三菱PLC联网高手
点击:3128 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
cucucucu
PLC在通过MELSECNET/H 联网系统运行正常
但在连接电脑,进行联网监控时,GPPW出现F222故障号显示,
只能监控本地PLC。不能通过MELSECNET/H 和其他PLC联线
希望高手指导
非常感谢
04-12-16 09:11
1楼
编辑
引用
管理
cucucucu
是不是数据没有刷新
请高手指导````
04-12-16 10:13
2楼
编辑
引用
管理
yx77adong
希望知道的高手们来帮帮楼上的兄弟。
楼上兄弟你可以尝试在PLC论坛上发个帖子
04-12-17 19:46
3楼
编辑
引用
管理
cucucucu
谢谢```我在PLC论坛里已经发过了
04-12-18 19:22
4楼
编辑
引用
管理
cucucucu
原来都挺好的,可以通过联网监控
04-12-22 20:46
5楼
编辑
引用
管理
cucucucu
找到了这个画面
04-12-22 20:50
6楼
编辑
引用
管理
cucucucu
图片不会上传不好意思,找到了这个:
瞬时传送故障:
错误代码 错误类型
F222 LLC
04-12-22 20:53
7楼
编辑
引用
管理
cucucucu
已经搞定了,谢谢
04-12-31 09:56
8楼
编辑
引用
管理
daliy
怎么搞定的?说一说啊。
05-01-06 10:18