主题:选用的变频器比要带动的电机功率小可以吗?

点击:11810 回复:17

我想问下  如果我的三相异步电动机在用变频器的控制过程中 始终在25HZ左右(电机的最大功率时是50HZ) 而几乎不会更大啦  就是说我永远不会让我的电机满负荷运行 那么这时候我的变频器可不可以选个比电机的功率小的变频器来工作呢?谢谢各位老师啦
11-07-07 20:48
看电机的负载情况,如果是空载或轻载,电机长时间中低频运行,可能发热量较大。如果是重载,是肯定不行的。
11-07-07 21:22
不可以,不然到时候问问多多,你还得买比电机功率大点的变频器,省钱?何必呢
11-07-07 22:02
是啊  我也害死这样想的  可今天有个人问我 可不可以用小的  我立刻无语啦 不知道该扎说  于是上来问问 呵呵  谢谢老师啦
11-07-07 22:21
既然负载小,那为什么要用大电机呢?把大的电机换成小的(合适的)不是更好吗?提高效率节能。
11-07-07 22:53
嗯嗯 您说的对  不过我们的设备现在确实是这样 也可能现在工艺不是很成熟 所以还达不到 全功率运行
11-07-08 06:48
呵呵;变频器还是配同功率或大一级的吧;
11-07-08 09:22
正常来讲 选变频器要选跟电机同等级就是最好的啦, 一家水泥公司买我们公司90kw的变频器然后装在110kw的风机上,当时是我安装的,当时可以正常使用,半个月就把变频器炸了,并起火,很严重。  如你说的  电机长期在低频运行 要注意看电机的温度,否则会烧电机
11-07-08 10:01

引用 zhangsuoli 在 2011/7/8 6:48:31 发言【内容省略】

那如果现在选用了小的,将来想扩容的话怎么办?把这个小的扔了换大的?那不也是浪费吗?所以,不如一次性的到位,按照1:1来搞。
11-07-08 20:16
其实吧 我们用电机主要是为啦调速的  嘿嘿...........对啦 老师 我能问下变频器在调速的过程中是通过改变频率来改变电机的电压来调速的吗?  还是电压不变只改变频率就可以改变速度啊?有点迷糊啦
11-07-08 22:21