登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:开关跳闸

点击:688 回复:10

我用95的电缆,200安的开关,到了天气很热的时候就跳闸,跳闸的时候电缆很烫。
11-07-07 06:13
实际电流是多少?
11-07-07 08:59
带什么负载?测下实际电流
11-07-07 09:56
看看接头是或牢
11-07-07 11:35
测负载电流。如果是开关小了,。就会跳闸。希望对你有帮助
11-07-07 11:51
很明显是过载了,都有什么设备?
11-07-07 12:27
表达的内容太少了,不好判断啊。
11-07-07 12:37
如果真是200A的负载的话就可能是接头部分松动了,或者线哪里有破损了
11-07-07 12:57
我们单位也有这样的情况,天气热了,以前配置没有放余量的现在比较吃紧,偶尔会跳闸,要么升级电线/开关容量,要么降温。
11-07-07 16:45
天气热了 用电容量大了,跳,,说明过载了吧
11-07-07 22:39

上一页下一页