主题:电线计算
点击:722 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
375554318
120平方的铜电缆配多大的开关
11-07-06 20:56
1楼
编辑
引用
管理
狼牙
应该先选开关再选择电缆吧
11-07-06 21:15
2楼
编辑
引用
管理
417529092
http://user.qzone.qq.com/417529092/infocenter
电工口诀
自己先算算120的电缆能负载多大电流,其次开关的选择是根据你的负载来计算设计的!开关是保护你的使用设备,电缆是所能承载的电流是保证设备正常运转
论坛上的电工口诀找不到了!呵呵,分享一下而已。
11-07-06 21:49
3楼
编辑
引用
管理
viptda2005
10下五 100上二 16,25四 35,50三 70,95两倍半
穿管温度八,久折 裸线加一半 铜线升级算
11-07-06 22:19
4楼
编辑
引用
管理
3703549
并不是说多大的线要多大的开关,你开关的大小是按照负荷来的,有了负荷才能算这些,你负荷都没有,开关大了,浪费,小了跳闸,所以你问的问题都不对。
11-07-06 23:46
5楼
编辑
引用
管理
3703549
忘了说了,你要是120的铜线的话,配400的开关,差不多了。
超过四百线时间长了吃不消,少了四百发挥不了120个平方铜线的作用。
11-07-06 23:48
6楼
编辑
引用
管理
375554318
引用
viptda2005
在 2011/7/6 22:19:35 发言
【内容省略】
按照你这样计算,那120的最多就用250安的开关了,是吗?
11-07-07 06:08
7楼
编辑
引用
管理
3703549
250的开关,95的平方线就差不多了、
11-07-07 11:55
8楼
编辑
引用
管理
5006827
这个120平方的铜线如果不穿管的话,400A的空开没有问题。穿管就要打折了。