登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:大家帮帮忙,关于电磁阀
点击:886 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
317291967
24VDC/0.5A晶体管PLC输出模块,能直接驱动耗电量AC:5.4VA DC:2.5W的电磁阀吗? 如果不能每个点外面加什么零件或者换成怎么样的电磁阀。
最后修改:
2011/7/5 17:38:04
11-07-05 17:36
1楼
编辑
引用
管理
guangyuxbl
外加DC24V的小型继电器,用继电器的触点来驱动电磁阀。
11-07-05 18:28
2楼
编辑
引用
管理
知道一点
你的电磁阀交直两用?工作电压?
11-07-05 19:18
3楼
编辑
引用
管理
317291967
引用
guangyuxbl
在 2011/7/5 18:28:13 发言
【内容省略】
加继电器影响速度
11-07-05 19:32
4楼
编辑
引用
管理
317291967
引用
知道一点
在 2011/7/5 19:18:08 发言
【内容省略】
工作电压是24V
11-07-05 19:34
5楼
编辑
引用
管理
317291967
加继电器影响速度,还有其他办法吗?
11-07-05 19:35
6楼
编辑
引用
管理
知道一点
哈哈 你还是没说是交流还是直流
11-07-05 21:19
7楼
编辑
引用
管理
viptda2005
可以的,放心用,但是千万别短路了
11-07-05 23:19
8楼
编辑
引用
管理
5006827
加继电器也不会影响多少速度的。我建议还是使用继电器。一来安全,而来即使更换大功率的备件也不需要更改电路。
11-07-06 08:39
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
直接用短路的话你PLC那个点就报销了;
还是加吧;
11-07-06 08:42
上一页
下一页
工控新闻
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
我国加快推进新型基础设施建设
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
更多新闻资讯