主题:为什么测的电流不准
点击:602 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
kailelaohu
我们商场有一专柜的广告灯箱,里面8根36W的日光灯管,4个二拖一电子镇流器,这样的广告灯箱共3个,总功率3*8*36差不多864W,电流4.3A,我用数字钳流表200档测才1.4A,后用机械式5A档测1.6A,是不是日光灯的负载不能用测电流的方式计算。请大家帮解释下。
11-07-04 00:23
1楼
编辑
引用
管理
759553029
这跟日光灯的功率因数有关
11-07-08 13:44
2楼
编辑
引用
管理
1185645807
有EMI,不能满足EMC要求,所以测不准。
11-07-08 22:21
3楼
编辑
引用
管理
ascent
算这个电流不需要太精确的值啊
11-07-09 10:01
4楼
编辑
引用
管理
5006827
日光灯的电流=功率/(灯管电压*功率因素)
11-07-09 10:32