登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:直流电机控制柜 问题 求师傅指教
点击:519 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
369565729
直流控制柜,70箱在开机空载状态下,r 00 显示 --1 而且 “- -”不断闪烁。 在负载状态下显示 1
而且 电机上端碳刷打火,其他项没有问题
编码器是新装的。编码电缆也是新换的 而且与高压,低压 完全隔离
70箱这种状态是不是正常
新入行
求师傅们多指教
11-07-03 21:13
1楼
编辑
引用
管理
872714396
将碳刷换掉就好了
11-07-03 22:31
2楼
编辑
引用
管理
chenqing309
电机的火花是有级别的,如异常还是要停机检查一下什么原因造成的,显示上的故障代码根据说明书应该能查到的
11-07-04 20:18
3楼
编辑
引用
管理
369565729
检查碳刷了,也没有磨损多少,而且弹簧压力也不小。
火花等级不是太高。
至于说明书上,没有找到解释的条款
11-07-05 00:30