主题:新打个接地极做三相插座保护接地用,测量火线和地线电压没有显示,什么原因?

点击:1570 回复:9

新打个接地极做三相插座保护接地用,测量火线和地线电压没有显示,什么原因?正常是否因该有电压?
11-07-03 19:31
地线没接地-----不符合标准
11-07-03 19:52
我想如果接地够好的话,应该测量到电压的!
11-07-03 20:47
你打的地线 很垃圾吧,不够深,下面都是干的没有水,正常要有220V的
11-07-03 22:22
不符合要求,接地电阻不能大于8欧
11-07-03 23:52
接地电阻太大
11-07-08 13:47
该用户被锁定!
11-07-09 09:42
底线做的不合格。
11-07-09 21:00
应该是那地线是悬空了,接地电阻无限大
11-07-09 21:14
没电压接地不合格,不会起到保护作用不能使用,重新制作地线用金属网加入盐和水使网永远保持潮湿。
11-07-09 21:45