登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:急急急求助三凌变频器最高能调多少HZ没危害.
点击:2716 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
930003445
各位师傅们,我的三凌变频器他最高能调多少蘋率,我的电机是鼠笼四级普通电机,因改造要临时一个月加速,我调到了七十hz,会有什么后果?严重不?假如行还可以加吗?加到多少?急急,谢谢师傅们,坐等
最后修改:
2011/7/3 18:24:18
11-07-03 18:08
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
70Hz没问题,100Hz也没问题,再高也没事。这是指的变频器,但是70Hz或者100Hz行不行,要看电机是否行。变频器没事。
11-07-03 21:36
2楼
编辑
引用
管理
viptda2005
所有变频器 200HZ以下都没有问题,问题是你的电机是否能承受的起那频率
11-07-03 21:44
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-07-04 09:09
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
变频器有400HZ,只是你的电机能最高承受多少HZ就不知道;
11-07-04 09:54
5楼
编辑
引用
管理
930003445
谢谢师傅们,电机我也不知道能行,现在我蛮干运行了一天,还没出现大事,电流有点高,算上是满负荷运行,不知道再加到八十电机怎样,会烧电机吗,我这七十是提心吊胆过了一天,可以加吗?师傅们
11-07-04 10:38
6楼
编辑
引用
管理
930003445
我也在考虑电机,普通电机的一般五十就是额定,我加高了电机就只是会烧?我想知道越高,电机会出现什么现象,发热?电流加大?烧电机??
11-07-04 10:54
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
再高首先电机轴承能否承受?动平衡性怎么样?温升?
11-07-04 14:37
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
是的,提高转速以后,主要是注意观测电机的机械部分有否异常。比如,轴承温度、电机的振动等。另外,注意观测电机的电流,电流不能超过额定电流。否则电机属于过载运行。
11-07-04 20:49
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
轴承比较关键;
如果你用的轴承不好,到80HZ也许转不了多久就报废了;
11-07-05 09:43
上一页