请问2DA和2AD模块的两个通首能一个电流,一个电压输入输出吗?如果能在编程方式上是不是和4AD模块一样在BFM#0上选择呀!急。在此先谢谢了
11-07-03 00:17
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
不能不同,要使用相同的
11-07-03 00:35
2楼
编辑
引用
管理
宏儿
那我看有的资料上又可以
11-07-03 08:21
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
4AD的可以单个通道分别设;
2AD 2DA没有,2个设置必须是相同的;
11-07-03 08:56
4楼
编辑
引用
管理
宏儿
谢谢!
11-07-03 21:22
5楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-07-04 09:20
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
小笨熊
在 2011/7/4 9:20:36 发言
【内容省略】
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
回贴请严谨;
FX2N-4AD 8AD不可以吗?
S7-200的EM231 4个通道,可以0~10V及4~20mA同时???
11-07-04 09:51
7楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
11-07-04 13:58
8楼
编辑
引用
管理
cjyqh
用台湾永宏的,可以硬件自己设置
11-07-04 15:35