主题:4*120+1*70的电缆 布线时应该注意那些啊?
点击:483 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
zhangsuoli
各位老师 我们设备 需要4*120+1*70的电缆两段并联 变成240的电缆 走的是电缆沟 一段是20米长 一段是30米长 都很短所以就并联两个啦 如果要是只用一个240的电缆 怕配电箱不好接线 我从来没弄过这么粗的电缆 所以想问下 具体如何布线 和都需要注意那些问题呢?今天把20米的两根放完啦 每根每面都比正常多一米 谢谢老师啦!! 按计算最后能剩5到6米的样子 我是要把这长出来的 割掉 还是盘在电缆沟呢? 谢谢各位老师啦!!
11-07-01 20:18
1楼
编辑
引用
管理
逍遥灬浪子
建议把剩下的盘在电缆沟 ,
11-07-01 21:38
2楼
编辑
引用
管理
xiaoguohua
安装个电缆分界箱,,电缆的两头用铜鼻呀在分界箱的接线排是
11-07-02 13:42
3楼
编辑
引用
管理
xiaoguohua
安装个电缆分界箱,,电缆的两头用铜鼻压在分界箱的接线排上