主题:请高手看看这是什么问题!!
点击:1641 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
tfqkkkk
2501的 屏在传送一次程序后出现“
上位通讯(还有几个日文,应该是异常的意思)-(02:40:31)”
还有一个新屏第一次使用就出现
2way(还有几个日文,应该是异常的意思)-(51:00:00:101D)
请各
出现这个提示,但是还能使用。上面那个问题就不能使用。
各位帮我看看到底是怎么回事啊。
11-06-30 22:36
1楼
编辑
引用
管理
tfqkkkk
上位通讯(还有几个日文,应该是异常的意思)-(02:40:31)
11-06-30 22:37
2楼
编辑
引用
管理
tigermu
屏体启动后找到设置的地方,把语言弄成中文吧。
11-07-01 08:53
3楼
编辑
引用
管理
风之力
引用
tfqkkkk
在 2011/6/30 22:36:21 发言
【内容省略】
2way error:
在GP传输设置里“2way driver settings" 把使用"2way driver"前的对勾去掉,然后把GP程序重新传输一次即可(如还是不能解决问题,需把GP内存格式化一下,然后再重新传输一次程序)
11-07-01 09:17
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
传输系统时设成英文的;
11-07-01 15:46
5楼
编辑
引用
管理
tfqkkkk
谢谢各位,我按你们说的操作试下。
11-07-01 21:41
6楼
编辑
引用
管理
风之力
不知结果如何啊?
11-07-05 12:00
7楼
编辑
引用
管理
tfqkkkk
引用
风之力
在 2011/7/5 12:00:08 发言
【内容省略】
还没有试呢。生产很忙啊!也不敢去动。有时间我会试的。谢谢版主关心!
11-07-07 18:10
8楼
编辑
引用
管理
tfqkkkk
版主,两个问题都解决了,是软件设置问题。换了台电脑传就好了。
11-07-25 22:02