主题:求教接触器问题

点击:4773 回复:73

谢谢默默支持我的所有好朋友。
现在换下来的CJX2-1201   380V只有常闭点    这个接触器能做什么用呢?
11-06-30 15:19
有互锁的,正反停电路等等很多地方都用得到这个的。
11-06-30 16:19
没接线之前,21,22是是常闭的。
11-06-30 18:25
强烈建议楼主用安全电压24V就行了220V变24V的50VA变压器就行,,不然同样的要出安全事故
11-06-30 23:26
为什么要出事故啊?
11-07-01 06:37
要在接触器的接线端加空气开关,加多少安的?是不是就是线圈的电流啊?
11-07-01 06:40
接触器控制线接空气开关吗?多少A的合适啊?
11-07-01 06:42
你不加热继电器就没有保护了
11-07-01 09:52
学习的精神很好,小问题慢慢摸索吧,
11-07-01 11:54
你这个接触器无法做到接触器自锁的,除主触点外,其他的触点数字后面是1和2的为常闭触点用NC表示,3和4的为常开触点,用NO表示,要做到接触器自锁你需要选择辅助触点为3和4结尾的触点。
另外,NC是Normal Close的缩写,意为常规状态下闭合,简称常闭