主题:求教接触器问题
点击:4773 回复:73
30楼
编辑
引用
管理
wlbmxl
我的线圈是380V的,现在街上了,一通电自动就吸住了。关闭按钮成了点动关的了。。。怎么回事啊?
11-06-30 06:00
31楼
编辑
引用
管理
wlbmxl
是不是用220V的线圈控制380V的电机可以, 相反就不行啊。。。
11-06-30 06:08
32楼
编辑
引用
管理
5006827
这个图里的QF是你的空开,KM是你的交流接触器,SB1,SB2是你两个按钮(一个是接常开触点,一个是接常闭触点,常闭触点的那个作停止按钮)。KM上的13,14号就是你那个交流接触器上的两个13,14号端子。
11-06-30 08:35
33楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-06-30 08:35
34楼
编辑
引用
管理
mengx9806
你先测一下那两个开关是常开的,那个是常闭的,然后再看下,没接线之前,13,14是常开的还是常闭的。
11-06-30 09:07
35楼
编辑
引用
管理
wlbmxl
强人出现了。谢谢你了。
11-06-30 14:19
36楼
编辑
引用
管理
wlbmxl
是水泵的开关,不是电机。电机控制开关是46V的。
11-06-30 14:22
37楼
编辑
引用
管理
wlbmxl
问题现在找到了,就是我的接触器(德力西CJX2-1201)21是NC,22还是NC。所以一通电就会自动吸住。
11-06-30 14:33
38楼
编辑
引用
管理
wlbmxl
再次谢谢大家的帮助。
我的第一个接触器德力西的线圈380V的辅助触头只有21NC22NC.没有常开。所以不行。
现在更换了德力西的线圈是220V的辅助触头是NO的,好了。
谢谢大家了。
11-06-30 14:38
39楼
编辑
引用
管理
mengx9806
,守得云开见月明!恭喜楼主踏出电工之路第一步!
11-06-30 14:40