主题:三相绕组不平衡,上电马上跳
点击:3328 回复:53
30楼
编辑
引用
管理
lujianmei12
20A的空开瞬跳电流不止20A哦
这是什么意思?
跟我这句话“空开可短时间承受它的额定电流的6 7倍吧”差不多的意思吧?
11-07-02 09:04
31楼
编辑
引用
管理
951369806
支持9樓
11-07-02 09:18
32楼
编辑
引用
管理
jjj1981
晕,明显缺相了。不跳才怪
11-07-02 11:35
33楼
编辑
引用
管理
lujianmei12
缺相也不可能空开跳那么快,一上电就跳,缺相的电流应该是额定电流的1.5倍左右吧。
11-07-04 19:03
34楼
编辑
引用
管理
281688116
电机烧毁
11-07-04 19:38
35楼
编辑
引用
管理
viptda2005
一个绕组都开路了 电机废了 你的语文水平要加强啊
11-07-04 21:10
36楼
编辑
引用
管理
lujianmei12
我知道电机废了,我只是想问问这种情况为什么一上电就跳,有些电机废了不至于一上电就跳吧
怎么又跟语文水平扯上关系了???
11-07-06 20:37
37楼
编辑
引用
管理
chunjiang
电机绕组烧坏了
11-07-06 21:11
38楼
编辑
引用
管理
3703549
线圈烧掉了。就这么简单,别想那么复杂。可以量下是否漏电,一点点的漏电都是不可以的,
11-07-07 00:20
39楼
编辑
引用
管理
lzy0104
星型接法你搞懂没的哦?
、