登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:三相绕组不平衡,上电马上跳
点击:3328 回复:53
20楼
编辑
引用
管理
caiyan0212
你的电机一相没有电阻很可能已经一相绕组烧了,热继电器是主触点的话应该也是因为过电流烧坏的,应该是缺相引起的。
11-06-28 21:47
21楼
编辑
引用
管理
294383239
你的水平还没进门,太差了,回去好好看书
11-06-28 21:56
22楼
编辑
引用
管理
guomei1345
电机已经挂了,这是很明白的事
11-06-28 22:24
23楼
编辑
引用
管理
企鹅
大家多一些理解吗?我们都是从菜鸟过来的
11-06-29 14:28
24楼
编辑
引用
管理
laozhou123
明显电机绕组已经断线了,缺相引起热继电器保护
11-06-29 17:16
25楼
编辑
引用
管理
lujianmei12
1、三相异步电动机,星形接法,二点几千瓦吧
一相绕组的电阻为39欧,一相98欧,一相没电阻(为无穷大),一上电空开就跳,怎么解释啊?
2、三相异步电动机,热继一对触点坏了(另外两对是好的),把这一对短接,这样行吗?
这是两个问题,不相关的,请注意一下,谢谢!
11-06-29 23:30
26楼
编辑
引用
管理
sdliutl
一相电阻为0,电机烧的这么厉害,空开能不跳码?要把电机与空开的工作原理和启动特性搞清楚。努力吧,这是很基础的东西
11-06-30 13:06
27楼
编辑
引用
管理
sdliutl
漏电是检测泄露电流,短路概念是相对的,只要启动瞬间电流大于空开瞬动电流,空开就要跳。
11-06-30 13:15
28楼
编辑
引用
管理
lujianmei12
只要启动瞬间电流大于空开瞬动电流,空开就要跳。
这话可要讲详细一些哦,假如一个电动机5KW,我们选择20A的空开,D20吧
那电动机启动电流要达60A左右吧,空开可短时间承受它的额定电流的6 7倍吧,不会跳的。
怎么说“空开就要跳”???
11-07-01 21:48
29楼
编辑
引用
管理
417529092
20A的空开瞬跳电流不止20A哦
呵呵,原理很简单,自己多拆几个断路器看看,就知道其原理了,呵呵
11-07-02 08:49