4.关于EM235输入校准问题:
  模拟量输入模块使用前应进行输入校准。其实出厂前已经进行了输入校准,如果OFFSET和GAIN电位器已被重新调整,需要重新进行输入校准。其步骤如下:
  A、切断模块电源,选择需要的输入范围。
  B、 接通CPU和模块电源,使模块稳定15分钟。
  C、用一个变送器,一个电压源或一个电流源,将零值信号加到一个输入端。
  D、 读取适当的输入通道在CPU中的测量值。
  E、 调节OFFSET(偏置)电位计,直到读数为零,或所需要的数字数据值。
  F、将一个满刻度值信号接到输入端子中的一个,读出送到CPU的值。
  G、 调节GAIN(增益)电位计,直到读数为32000或所需要的数字数据值。
  H、必要时,重复偏置和增益校准过程。