主题:在调试中出现的问题继续提问。

点击:477 回复:6

我现在用的一款是国产的PLC台达,开始我用的是继电器形式的模块接收电磁阀工作的信号。但是这样汽缸工作速度慢。达不到自己的要求。现在想用晶体形式的模块接收电磁阀工作的信号,听说这样会容易烧掉PLC。有什么办法让他不容易烧掉模块或者PLC?
最后修改:2011/6/25 11:43:15
11-06-25 11:35
该用户被锁定!
11-06-25 11:52
用中间继电器啊
11-06-25 11:58
可以考虑加固态继电器
11-06-25 19:04
考虑一下220VAC的模块和电磁阀
11-06-26 01:33
中间继电器来转可以吗?
11-06-27 14:08
继电器输出的动作延迟时间大概是10ms,觉得反应速度慢,则可能要求比较高;
若采用晶体管输出的、扩大负载容量的话,可考虑4楼的方案,加固态继电器。