主题:请问FX2-48MR-ES和FX2-48MR有什么不同
点击:1067 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
zrh1234
我有FX2-48MR-ES它的RUN开关怎么打开,另外它和FX2-48MR有什么不同
11-06-24 21:35
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
-ES是欧版的,输入公共端为S/S;这款输入需要外接DC24V;
不带—ES的公共端为COM,输入只要COM与对应的X接通就有信号;
11-06-25 09:28
2楼
编辑
引用
管理
dwbb
输入端不同,前一种是可正可负,后一种只能和COM短接输入。
11-06-25 11:19
3楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
楼主 是不是把型号写掉了一个N啊
11-06-25 12:02
4楼
编辑
引用
管理
zrh1234
型号是FX2-48MR-ES,是从旧货市场淘来的用来学习的,它和以前玩的FX2-48MR不同,能说具体点吗?
11-06-25 22:14
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
ES的是欧洲版,输入端可以是NPN也可以是PNP,而不带ES的是亚洲版只能是NPN
11-06-26 09:17
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
FX2是FX2N的前身;
运行端子与CPU的版本有关;
V2。1的CPU板上没有运行开关;
V3。0以上的就有了;
11-06-26 11:49
7楼
编辑
引用
管理
zrh1234
确实没有运行开关但是需要运行怎么打开
11-06-26 21:49
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;端子上有RUN端子;
11-06-27 09:11
9楼
编辑
引用
管理
qlin
呵呵,ZCMY对该PLC比较了解。
11-06-27 15:54