主题:PLC有时候会出现死程序?

点击:1282 回复:14

对于欧姆龙cmp1A的PLC,假如说程序中200.00线圈没有得电,但200.00的常闭触点却没有接通,请问是怎么回事?   或者说是200.00得电了,但200.00的常开触点却没有接通。   我是用电脑连接的PLC打开监控模式,观察到了,请问为什么会出现这种异常? 而且不止是cmp1A的PLC,还有很多PLC都出现过这种情况. 表情
11-06-22 13:34
请贴出你的程序,我个人认为,出现这种情况大多数原因是程序员对于双线圈的理解上不够深入。
Good Luck~
11-06-22 13:52
偶也不理解双线圈~
11-06-23 11:51
图无法上传  我看了的  200.00就一个线圈输出。 程序中没有其他地方有200.00的线圈输出。 应该没有双线圈输出的情况。
11-06-23 14:13
检查PLC是否运行,检查程序是否有错误。
11-06-23 14:54
RUN灯亮不亮。还有是否又线圈,双或是有MOV一类的指令又把200.00置为其它状态了
11-06-24 09:40
1.程序没运行
2.线圈重复
3.看到的程序与机器里的不一致
11-06-24 20:53
.程序没运行
2.线圈重复
3.看到的程序与机器里的不一致同意楼上说法
11-06-25 09:17
记得我玩AB 500系列时,也遇到一些问题,就是在设备故障时上载的程序,保存后再下去,就会出现类似的情况~明明一些位已经强制为0了~但是这个位的常闭却没有接通~好吧~找到以前正常的的程序下吧,或者从新写!
11-06-25 10:35
是否你的程序有逻辑上的错误,比方说200.0有多处输出指令
11-06-25 16:27