[size=3][size=1]想请教下各位大虾,图中X2,X3分别是停止和过载保护。
我们的教科书上写的是常开,但我看见有的是常闭,
到底是常开还是常闭呢?[/size][/size]

附件
最后修改:2011/6/22 13:10:47
11-06-22 13:09
常闭
书的是常开?
11-06-22 14:17
一般是常闭的
11-06-22 14:50
常开?常开怎么实现?
11-06-22 16:22
一般情况是常闭的。
11-06-23 09:16

引用 1277153797 在 2011/6/22 13:09:47 发言【内容省略】

这要看你的外部开关使用的是常开还是常闭来判断程序是使用常开还是常闭~!一般情况下停止和过载在外部使用的是常闭点(保证接线断开不能启动,否则启动后不能停机)
所以在程序中要使用常开~!
11-06-23 11:51
恩,没错,开关接了常闭,程序当然要写成常开了
11-06-23 22:53
从t型图上看,接线接的是常闭点。这个硬件要和程序结合起来。
11-06-24 04:51
当然是闭点了,哎
11-06-24 07:38

引用 caochunda 在 2011/6/23 22:53:01 发言【内容省略】

11-06-24 08:21