主题:请高手帮忙,很急,照明线路没电
点击:2098 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
申立
站里的变压器主空开下带着动力线路和照明线路,照明线路用100A的四极漏电断路器,当动力线路工作时,照明线路老是2分钟内跳闸,检测照明线路绝缘都很好,照明功率不大开关和导线都不超负荷,当拆去照明导线时不跳闸,漏电开关换了2个都这样的现象当动力线路不工作时照明线路很正常,请教了很多朋友都觉得不可理喻,请高手帮忙解决一下,这几天做饭的大爷说照明线路没电,冰柜里的肉要坏了,
最后修改:
2011/6/20 11:36:22
11-06-20 11:15
1楼
编辑
引用
管理
306725775
动力回路的功率因数多少?我们公司也有这个现象,后来一位老师傅说的这个问题,我们加了功率补偿就好了!
11-06-20 11:30
2楼
编辑
引用
管理
rymx12345
我看应该是动力线路绝缘不好呀。
11-06-20 16:05
3楼
编辑
引用
管理
豆丁2003
动力,照明的零线有没有彻底分清?
11-06-20 17:35
4楼
编辑
引用
管理
申立
动力线路的绝缘我觉得好像不碍这漏电开关的事吧,零线应该也和这没多大的关系,总零线引入开关的进线端的
11-06-20 21:50
5楼
编辑
引用
管理
lixuefeng7272
漏电断路器跳闸原因:1 漏电流超整定值 2 欠压或者过压 3 短路 4 谐波干扰误动作。你的描述似乎属于2,有大功率动力设备引起压降过大跳。二楼所说功率因数低更容易导致。
11-06-20 21:51
6楼
编辑
引用
管理
申立
线电压376,相电压227,(动力工作时的实测),原来一直这样接线也没出现过这样的情况,
11-06-20 22:06
7楼
编辑
引用
管理
laonanrenai
建议加装电容以改善功率因数。
11-06-20 23:19
8楼
编辑
引用
管理
luodagui0142
你最好去查照明设备,有漏电现象。
11-06-20 23:34
9楼
编辑
引用
管理
5006827
这种情况要逐一检查,比如把照明的线路一路一路的分开断掉,看是那一路断掉后有这样的情况。照明电路没问题就试动力电路。