登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请高手帮忙,很急,照明线路没电

点击:2098 回复:23

站里的变压器主空开下带着动力线路和照明线路,照明线路用100A的四极漏电断路器,当动力线路工作时,照明线路老是2分钟内跳闸,检测照明线路绝缘都很好,照明功率不大开关和导线都不超负荷,当拆去照明导线时不跳闸,漏电开关换了2个都这样的现象当动力线路不工作时照明线路很正常,请教了很多朋友都觉得不可理喻,请高手帮忙解决一下,这几天做饭的大爷说照明线路没电,冰柜里的肉要坏了,
最后修改:2011/6/20 11:36:22
11-06-20 11:15
动力回路的功率因数多少?我们公司也有这个现象,后来一位老师傅说的这个问题,我们加了功率补偿就好了!
11-06-20 11:30
我看应该是动力线路绝缘不好呀。
11-06-20 16:05
动力,照明的零线有没有彻底分清?
11-06-20 17:35
动力线路的绝缘我觉得好像不碍这漏电开关的事吧,零线应该也和这没多大的关系,总零线引入开关的进线端的
11-06-20 21:50
漏电断路器跳闸原因:1 漏电流超整定值 2  欠压或者过压  3   短路   4   谐波干扰误动作。你的描述似乎属于2,有大功率动力设备引起压降过大跳。二楼所说功率因数低更容易导致。
11-06-20 21:51
线电压376,相电压227,(动力工作时的实测),原来一直这样接线也没出现过这样的情况,
11-06-20 22:06
建议加装电容以改善功率因数。
11-06-20 23:19
你最好去查照明设备,有漏电现象。
11-06-20 23:34
这种情况要逐一检查,比如把照明的线路一路一路的分开断掉,看是那一路断掉后有这样的情况。照明电路没问题就试动力电路。
11-06-21 09:04

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯