主题:高手快进来看看 这个问题很严重
点击:916 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
506999171
我的这个问题是 当PLC输出Y0 在1秒内碰到信号 输出Y1 然而就在这里 时间只有 0.1秒的时候 碰到信号 又输出 Y0 然而 Y0 就一直通了 关不掉了 把接在PLC点上的线 拿开 等一下 在接回去 这个点又可以用了 我用的是信捷PLC
11-06-19 10:18
1楼
编辑
引用
管理
tzhhoping
没看明白什么意思
11-06-19 10:39
2楼
编辑
引用
管理
506999171
就是 翻覆的把点关闭 又输出 只在0.1秒之间
11-06-19 13:57
3楼
编辑
引用
管理
1143799064
程序问题,看看T在线路中的状态,用模拟试一下
11-06-19 14:53
4楼
编辑
引用
管理
qlin
是有点看不清楚:
当PLC输出Y0,在1秒内碰到信号,输出Y1……碰到信号——这两“信号”,是否为同一个元件发出?
把接在PLC点上的线拿开,等一下——拿开的是输出线还是输入线?
如果是输入线拿开一段时间后,Y0断开,则可能是程序的问题;
另外,1秒内、 0.1秒,这些时间是如何控制的,或者是如何得到的。
没用过信捷的,只是说说想法。
11-06-19 16:07
5楼
编辑
引用
管理
qlin
哦,是说间隔0.1秒,Y0、Y1轮流接通,或者是Y0需断续接通?
遇到的情况是,Y0通断一次后,Y0就一直保持接通?
11-06-19 16:13
6楼
编辑
引用
管理
asdf158575
你能不能把梯形图传过来
11-06-19 19:20
7楼
编辑
引用
管理
guomei1345
把梯形图传上来吧,还真看不懂你什么意思,也帮不了你呀
11-06-19 19:23
8楼
编辑
引用
管理
liuyouxing123
要看梯形图,有助解决问题,省的再猜
11-06-19 19:59
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
搞不懂你的意图;
11-06-20 11:16
上一页