主题:315CPU SF BF同时红灯!

点击:1405 回复:4

最近一台设备控制有点问题,315-2dp的CPU,上电后SF灯常亮,BF灯一直闪红灯,查从站及触摸屏均能正常通讯上,搞不明白是什么回事了,硬件诊断信息,晚点再传上,请高手指点……
11-06-16 22:50
查一下dp总线,BF灯一直闪红灯,是总线报错。
11-06-20 18:42
总线出错了。
可能的原因(我都遇到过):
1.总线线断,或中继器接触不严
2.模块烧了
3.dp头得on/off扳错了
等等
11-06-20 21:15
该用户被锁定!
11-06-21 09:01
后来查了,发现有一个通讯转换模块有问题,不过手头没有得换,等有得换了再告诉大家结果