主题:请问,这样会烧线圈么?

点击:1513 回复:23

不会烧线圈。但是由于电压不够,线圈会连续动作,会导致衔铁打电弧而把铁芯打坏。
11-06-18 12:31
时间不要太长,长了肯定会烧的,而且没有办法使用,同时还会造成主触点烧蚀的
11-06-18 14:05
会烧毁的  支持楼上的
11-06-18 16:04

引用 hsm666 在 2011/6/17 9:00:10 发言【内容省略】

11-06-18 16:34
该用户被锁定!
11-06-18 16:49
时间短了没事,别时间长了。那么大的声音会很早发现的没等烧就把它断开了。
11-06-18 21:14
工作当中一定要仔细认真啊
11-06-18 21:39
讲的很好,反过来,AC220V的线圈,放在AC380V电源上也会烧。^_^,还有3AC380V/3AC220V的隔离变压器原边/付边接反了,贼响贼响的,也会烧。嘿嘿嘿
最后修改:2011/6/18 21:57:57
11-06-18 21:56
时间不要太长,长了肯定会烧的
11-06-18 22:12
会烧。老师好像讲过
11-06-19 12:00