380伏线圈接触器接到220伏电源上会发出啪啪响声接触不上。。。。。问题是会烧线圈么??
最后修改:
2011/6/17 8:48:40
11-06-16 21:41
1楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-06-17 09:00
2楼
编辑
引用
管理
306725775
欠压当然接触不上!建议更换接触器或者电源!
11-06-17 10:02
3楼
编辑
引用
管理
zp197873
不会烧,但也不会正常工作
11-06-17 10:25
4楼
编辑
引用
管理
jiswenbin
不能正常工作,不能这样接。
11-06-17 11:20
5楼
编辑
引用
管理
qlin
曾看到一位网友说,会烧线圈,有过经历,不知确否。
11-06-17 16:58
6楼
编辑
引用
管理
libo123
时间长会烧的, 但是时间短不要紧.以前烧过
11-06-17 17:56
7楼
编辑
引用
管理
liuliuguan
引用
libo123
在 2011/6/17 17:56:43 发言
【内容省略】
接触器吸和不上线圈就是短路导线了,肯定会烧掉
11-06-17 18:04
8楼
编辑
引用
管理
liuyouxing123
会烧,线圈电压不对引起线圈发热
11-06-17 21:51
9楼
编辑
引用
管理
小马马
百分之百的会烧.,吸不上,铁心磁阻会增大很多,线圈就会向电源索取非常大的电流
11-06-18 11:43