主题:ABBACS800变频器提示风机寿命已到

点击:5356 回复:15

ABBACS800变频器提示冷却风机寿命已到,但该风机是去年更换的新风机。请问如何更改风机使用时间。
11-06-15 09:45
既然是提示,可以不予理睬吧,其实这个功能没什么用。
11-06-15 11:13

引用 kdrjl 在 2011/6/15 11:13:50 发言【内容省略】

问题是现在影响正常使用了,会停机啊
11-06-15 11:28
哦?ABB的ACS800变频器在n年以前使用过,现在早忘了,还有这个功能?那就给ABB的技术热线咨询下吧。
11-06-15 14:59
看一下它的说明书,上面应该有一项清除故障代码,或者是设定维护时间的设置,正确设置即可
11-06-16 05:16
这是风机累计运行时间已到保护时限,即使更换风机后,故障还会报,因为新风机没有反馈信息给变频,所以一定要复位掉风机运行时间,我只能告诉你要到隐含参数中复位。问ABB售后,看给不给你密码。
11-06-16 09:51

引用 c0710 在 2011/6/16 9:51:53 发言【内容省略】

貌似不会给我密码哦
最后修改:2011/6/16 11:26:20
11-06-16 11:03
这个东西是否有象PLC类似的电池,如有的话能否拔掉让其"失忆",记住设置参数备分
11-06-16 13:12

引用 电气学徒 在 2011/6/16 13:12:25 发言【内容省略】

木有电池啊。
11-06-16 16:56
只能找售后技术支持了。ABB的这个报警有点多余了。貌似人性化的设计,其实反倒蹩脚。
11-06-16 19:06