主题:变频设备需要考虑无功补偿吗?
点击:4109 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
shiwenbin
请教:我单位新增220kw负荷,其中190KW都是用变频器控制的。据说变频器的功率因素能达到0.95。实际配电房中是否需要增加无功补偿电容器呢?谢谢
11-06-13 15:24
1楼
编辑
引用
管理
shiwenbin
自己顶一下 请高人指教
11-06-13 16:02
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
你自己都说了,变频器的功率因数在0.95以上,那还补偿个啥?用不着补了。不过变频器的功率因数好像没那么高,但0.9以上是没问题的。这也不用补偿吧,很高了。
11-06-13 19:26
3楼
编辑
引用
管理
shiwenbin
那这么说,如果一台变压器下的负荷全部都是变频设备,那就不需要设置无功补偿设备了?是不?
11-06-16 16:34
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
是的,不过如果变频器的容量很大,有可能功率因数就变成负值了
11-06-16 18:59
5楼
编辑
引用
管理
rymx12345
不用专门补偿,有必要的话,可以加输入电抗器,既可以保证电网安全又可以补偿功率因数。
11-06-16 20:38
6楼
编辑
引用
管理
shiwenbin
现在的变频器有内置电抗器吗?实际有效果?
11-06-23 12:24