登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:为什么会出现这样的电压情况。

点击:658 回复:8

我们厂是公用变压器三相四线进配电柜,然后出去到各车间。今天碰到零线触电了一下,拿万用表测量,零线对地178V,三条相线对地,两根对地365V,一根34V,三条相线,线电压又都是385V,三条相线对零线电压224V,各车间单,三相用电所有设备都正常,为什么会这样?
11-06-12 21:53
零线断了,或接触不好
11-06-12 22:43
相线接地了
11-06-13 01:16
3楼
该帖内容不符合相关规定!
11-06-13 01:39
4楼
该帖内容不符合相关规定!
11-06-13 01:40
相线接地了
11-06-13 08:43
相线接地其他设备怎么还可能正常工作呢
11-06-13 10:03
该用户被锁定!
11-06-13 12:05
相线接地吗?学习。
11-06-13 12:56

工控新闻