“一台11KW电动机,角接后满负荷运转时的线电流是22A,如果转为星接那么它满负荷运转时的线电流是角接时线电流的1/3,22÷3=7.3A”这种说法是对的,请见以下推导证明:
   1、同一台电机如角接,其每相绕组承受电压=380V,其相电流=380 / Z(绕组阻抗)。如星接其每相绕组承受电压=220V,其相电流=220 / Z(绕组阻抗)。
   2、角接时,线电流=√3 × 相电流==√3 ×380 / Z=3×220 / Z。――(1)
      星接时,线电流=相电流=220 / Z。   ――(2)
  从(1)(2)可见 角接时的线电流=3倍的星接时的线电流。
11-06-15 18:29
同意十楼的意见,但是你在三角状态下已经达到了额定负荷,我想接成星形可能连启动都会成问题吧!
11-06-16 05:07
我不清楚楼主的用意是什么,三角接法的线电流是比星型要高,但是绝对不能用来作为节能降耗的手段。至于为什么不用我说了吧。呵呵
11-06-19 16:45