请教众位前辈,以下说法是否正确:
一台11KW电动机,角接后满负荷运转时的线电流是22A,如果转为星接那么它满负荷运转时的线电流是角接时线电流的1/3,22÷3=7.3A
11-06-12 21:15
1楼
编辑
引用
管理
逍遥灬浪子
等待答案
11-06-12 22:14
2楼
编辑
引用
管理
1143799064
不一定
11-06-13 09:40
3楼
编辑
引用
管理
zp197873
星形连接电流确实比角接小,但带负载能力也小。一般只有4KW以下电机是星接,以上的都是角接
11-06-13 09:56
4楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-06-13 17:59
5楼
编辑
引用
管理
周游
个人认为是变小了,但出力也变小了.
11-06-13 19:35
6楼
编辑
引用
管理
750324584
同意5楼的说法……
11-06-13 20:54
7楼
编辑
引用
管理
viptda2005
角接是比三角电流小,但是负载能力也下降
11-06-13 22:00
8楼
编辑
引用
管理
guomei1345
是变小了,速度也慢了
11-06-13 22:18
9楼
编辑
引用
管理
mat3210
三角形接法的时候,电机每相绕组承受的是线电压,电机星形接法的时候,每相绕组承受的是相电压。根据相电压和线电压的关系,把原来三角形接法的电机改为星形接法的时候,电机的电流是:I线/1.73,根据公式代入:电机由角接变成星接时,电流=22A/1.73=12.7A。