登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:网络故障诊断经验之四

点击:489 回复:0


   1. 原作者为bingxue668
   在有中继器情况下报OB82故障一例:
   生产线PLC多次报OB82,停机后检查通讯正常,在线监测诊断中继器也无问题。
   将所有DP站断开后,逐个测量各个节点的电阻,发现有不少插头的电阻较大(10欧到一点几K),长时间使用后插头电阻开关老化,出现接触不良。将所有非终端插头开关用电烙铁短接后,使用至今未出现以上问题。
   另一OB86事例:
设备运行一段时间后40号站报OB86停机,停机后检查无问题(故障已自动复位),更换新通讯模块后还是偶尔会出现。后来发现为给该模块供电的断路器老化,在设备有震动的情况下出现接触不良现象,更换后正常。
   2. 原作者为合合
   我们厂一台设备组网时有时能找到从站,有时死活找不到,后来发现是DP线的屏蔽层剥得太长,把线头重做就好了。
   3. 原作者为鹅卵石
   我单位发生过一次profibus-dp网络间歇故障,最后发现原因竟然是老鼠尿,导致ET200受潮了。
11-06-12 20:40

工控新闻

更多新闻资讯