登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:跪求指点,本人编的一套三菱的程序
点击:1298 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
615770040
这是本人编的一套三菱的程序。在X37动作的时候,S31为什么动作了,S35 没有动作。跪求师傅们指点,谢谢!
最后修改:
2011/6/13 8:51:58
11-06-12 09:52
1楼
编辑
引用
管理
飞火111
跟你一起等高手来解答
11-06-12 12:11
2楼
编辑
引用
管理
se85
x37动作了?确定么,是点动还是一直处于 动作的状态
s31动作是因为你按了x027,是启动按钮吧。
11-06-12 15:56
3楼
编辑
引用
管理
yuyinliu168
在看看步进图的原理和时序 步进图就是当你执行了下一步 上一步的所有触点都不在动作了 看书啊
11-06-12 16:36
4楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
看不清楚
11-06-12 20:48
5楼
编辑
引用
管理
狼牙
M8000没有接通,两个都不知该动作啊???、
11-06-12 21:53
6楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
楼主是用仿真软件看到的吗?
11-06-12 22:01
7楼
编辑
引用
管理
1143799064
x37动作了?确定么,是点动还是一直处于 动作的状态
s31动作是因为你按了x027,是启动按钮吧。
11-06-13 09:37
8楼
编辑
引用
管理
615770040
是的
11-06-13 12:17
9楼
编辑
引用
管理
qlin
在接通X37前,S30是接通的吗?
程序其他处,有无X37对S31的直接或间接控制?
11-06-13 18:11