大家好,西门子300的PLC,我最近刚刚学,发现有很多跟200的不一样,定时器都是减的定时器
题目这样:、[size=4]交通信号灯控制
  按下起动按钮SB1,南北红灯亮,东西绿灯亮n秒后绿灯闪亮3秒,3秒后绿灯灭,黄灯亮3秒;东西红灯亮,南北绿灯亮n1秒后绿灯闪亮3秒,3秒后绿灯灭,黄灯亮3秒;完成一个循环过程
  要求:n与n1时间通过按钮SB2,SB3选择。[/size]

哟用比较指令来写,因为n,n1是变量,我把它们放入MW0,MW2中,加后面的3秒后再把它们放到定时器SD中,但仿真的时候发现时间的单位都是ms,你能不能给我点提示,感激不尽。
最后修改:2011/6/13 8:38:51
11-06-11 19:50
这么有钱呀,一个交通灯也S7-300系列的CPU呀。
  定时器你直接引用MW*的值是MS的单位,因为它用是S5的定时器,也不是带有定时器单位的
11-06-11 20:48
没必要吧
11-06-12 00:02
这是考技师的题目,MW*的话就是10ms,我想要100ms的怎么做