主题:高手请指点!!如何小改三相变频器用在单相电源上

点击:4371 回复:6

我有变频器若干个,但没有三相电源,请高手指点如何小改三相变频器用在单相电源上??
最后修改:2011/6/15 9:09:31
11-06-10 21:28
看变频器容量多大,配一个单相220V变380V与变频器容量相当的变压器就好了!
但由于输入是两相380V,变频容量应降额。使用75%左右容量
11-06-10 22:19
同意楼上,可以使用
11-06-14 18:43
我的意思是能不能改一下变频器的电压检测电路,因为控制的是1.5KW小电机,变频器可以输出为3*220V电压。
11-06-15 12:06
变频器容量多大,配一个单相220V变380V与变频器容量相当的变压器就好了!
但由于输入是两相380V,变频容量应降额。使用75%左右容量
11-06-15 17:50
第一种方法:将220v倍压整流,需配滤波电容1000u,倍压整流后为2线输出,接变频器的任意2个电源输入端,悬空一个电源端子,电机配380v的。
 第二方法:用交流调压器将电压调致380v,接变频器的任意2个电源输入端,悬空一个电源端子,电机配380v的。
11-06-15 21:54
你好,我可以解决这个问题,在变频器上面改动就可以。可以联系我18993112627
11-06-24 01:56