主题:三菱FX1N程序不运行

点击:1686 回复:11

使用中的三菱FX1N-60mr  突然无输出  设备停运  后来从厂家买来新的PLC 下载原机程序设备正常  但使用不到两月  故障重现  只好再次购买PLC  换下后我在故障PLC上下载其他程序  有的程序能运行  有的程序不能运行 包括原机程序也不运行 不知到是什么原因  望大家指教
11-06-10 15:07
厂家没给你个说法,这个PLC有没有问题
11-06-10 15:13
直接让厂家再换,应该不是软件问题
11-06-10 15:49
PLC肯定需要检测了 ,需要厂家一个说法
11-06-10 16:04
设备厂家把责任推到PLC供货商  供货商不承认PLC有问题
11-06-10 16:49
不能运行应该是PLC的问题.现在翻新的三菱太多了,我就曾经遇到过好多次,最近一次是一台FX2N-128MR的,输入不接线,输入点是亮的.还有曾经遇到过内部辅助继电器不能用的.所以个人认为,设备不能图成本,该用好的用好的,用新的.主要是要从正规供货商手上拿货.我一般都不怎么考虑成本,机器做出来没问题就好了.也许这样不对,呵呵.
11-06-10 17:27
程序没问题那就是PLC的问题,现在三菱的很多·高仿机
11-06-10 20:27
厂家没给你说法?
11-06-11 11:51
像FX1N系列,用国产的代替吧,还是不错的。
11-06-11 12:01
用些简单功能都不会有问题的
11-06-11 22:43