求助各位大侠:
我司现有宁波天安箱式变压器一套,普通油浸式变压器。10kv进入,装机容量400kw,请问日常维护及检修该注意事项????
最后修改:
2011/6/8 14:48:36
11-06-08 14:45
1楼
编辑
引用
管理
mdty007
1:现在是高温季节!注意一下变压器的油温和温升!
2;冷却风扇是否正常!
3;变压器的负荷处于什么状态!从电流表可以看出!
4;无功补偿是否合适!