我是永宏的初学者,请问用FBS-B2A1D接受变频器的0-10V模拟量输出来反映0-50HZ频率使用什么指令?用FBS-B2A1D输出0-10V来控制变频器的频率又该使用什么指令呀?请各位高手指点一下,谢谢!
11-06-02 23:15
你看下第二册的说明书就知道怎么写了
11-06-03 15:57
B2A1D的  AD通道为:D4072\D4073    ;         DA通道为:D4076
11-06-05 13:40
谢谢各位师傅,再请问一下,D4072,D4073,D4076里的数据是0-16380,现在我对应0-10V的模拟量,是不是可以这样算,16380除以10可以得出模拟量输入或输出1伏对应数值是1638,我将数值8190写入D4072或D4073就能得到5V的模拟量电压输出?
11-06-05 14:14

引用 xiongwanghua 在 2011/6/5 14:14:37 发言【内容省略】

D4072~D4075对应模拟板的输入通道,PLC把从外部采集到的模拟量值自动存入这些通道中,对其写入没有意义;
如果对DA通道写入8190是可以得到5V模拟量输出。
11-06-05 22:43
D4072,D4073,D4076里的数据是0-16380,现在我对应0-10V的模拟量,是不是可以这样算,16380除以10可以得出模拟量输入或输出1伏对应数值是1638,我将数值8190写入D4072或D4073就能得到5V的模拟量电压输出?--------你所问的这是对了,然后进行相应的倍数,就可得到相应的电压!
11-06-13 21:47
谢谢!
11-06-15 21:33
学习了,谢谢
11-08-28 08:04
学习了
11-09-14 11:22

引用 xiongwanghua 在 2011/6/2 23:15:29 发言【内容省略】

接线正确之后,两路模拟量读值会自动存储到D4072和D4073;只要把模拟量值写入到D4076寄存器,模拟量输出通道就会输出模拟量值