主题:用S7-200的235模块如何将输入的8v伏电压变成4V输出,如何编程啊,最好给程序啊
点击:802 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
lixin18669
用S7-200的235模块如何将输入的8v伏电压变成4V输出,如何编程啊,最好给程序啊
11-06-02 17:26
1楼
编辑
引用
管理
蝶舞
8除2等于4
11-06-02 23:17
2楼
编辑
引用
管理
lixin18669
哪位大侠能给个程序让我看下啊
11-06-03 10:33
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;转换成的数字量除以二,再传到AQW0内;
11-06-03 11:43
4楼
编辑
引用
管理
asd3971
LD SM0.0
MOVW AIW0, VW100
MOVW VW100, VW102
/I +2, VW102
MOVW VW102, AQW0
11-06-03 14:05
5楼
编辑
引用
管理
asd3971
LD SM0.0
MOVW AIW0, VW100
MOVW VW100, VW102
SRW VW102, 1
MOVW VW102, AQW0
11-06-03 15:44
6楼
编辑
引用
管理
ahljj
看看...........
11-06-03 17:26
7楼
编辑
引用
管理
lixin18669
引用
asd3971
在 2011/6/3 15:44:00 发言
【内容省略】
这个移位指令是怎么完成的啊,能给解释下么?
11-06-06 10:18
8楼
编辑
引用
管理
ersacn
SRW是将字里面的数据右移一位,二进制的数据,右移一位相当于除2!所以程序可以更简单.
11-06-06 19:06
9楼
编辑
引用
管理
hjklj617
支持楼上的
11-06-22 22:27