主题:求教各位工程师,咸工
点击:623 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
759878898
变频器驱动ic负压稳压二极管四个都是9.1伏的,其中一个坏了,手头没有,换了一个7伏的,请问可以吗?
11-06-01 21:27
1楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
楼主你修的是什么厂家的变频器呢?
11-06-01 22:15
2楼
编辑
引用
管理
zsyf
可以
11-06-02 08:18
3楼
编辑
引用
管理
759878898
东元5.5kw
11-06-02 20:31
4楼
编辑
引用
管理
xq09181
尽量使负压接近,如果安装空间许可并便于固定的话,可以用7V稳压管串接一只2V稳压管,使稳压值在9V左右。不方便串接元件的话,用7V的也是可以的。
11-06-05 07:23
5楼
编辑
引用
管理
5006827
可以代替。
11-06-05 08:36