主题:70的电缆可以承受多大的电流,配多大的隔离开关,DW开关
点击:17684 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
济南
500米后的70的带铠铜电缆可以承受多大的电流,配多大的隔离开关,DW开关?需要带45KW.30KW.15KW电机各一个,生活照明用电10个千瓦,另预留10个千瓦,该怎么计算?选多大的隔离开关,DW开关?电缆是入地铺设的,能否给推荐2组柜子。一个开关柜一个出线柜,请高手帮帮啊!!!!!!!!!!!!谢谢
11-05-31 13:57
1楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
小弟也是学习中 期待高手的结果
11-05-31 16:03
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
200-250A的空开即可下设,150A;100A;60A三个分闸空开。就ok了。
11-05-31 16:08
3楼
编辑
引用
管理
zjyw.g
500米后的70的带铠铜电缆需要带45KW.30KW.15KW电机各一个。。。。。。
(380V)除了让电机空转,我就只能坐地上哭了
11-06-01 18:24
4楼
编辑
引用
管理
1143799064
125,100,60就可以了
11-06-02 00:07
5楼
编辑
引用
管理
rymx12345
总开关不能小于250安。
11-06-02 07:02
6楼
编辑
引用
管理
1174505699
70的电缆怎么够用,至少要用120的铜芯电缆
11-06-05 15:37
7楼
编辑
引用
管理
hnywx
500米后的70的带铠铜电缆,500米,500米
11-06-05 19:42
8楼
编辑
引用
管理
dwbb
500米还能带这么多负载吗?
11-06-05 20:06
9楼
编辑
引用
管理
lixuefeng7272
电缆有点偏小,距离太长了,压降很大,估计需要补偿。隔离开关和总断路器选250A额定电流够了。下面的分开关电机选120,100,63A断路器就可以。照明用漏电保护开关。63A最好是电机加热保护整定。DW系列是多油户外断路器。他的速断保护时间要大于下一级断路器。不然会出现越级跳闸。分开关电机和照明用的型号是不同的,电机启动电流很大,整定参数不一样。建议还是用95以上的电缆,电缆散热不好带载能力要打折扣。
11-06-05 22:08