主题:【话题】这种情况是不是正常的?(20110531)
点击:2308 回复:32
30楼
编辑
引用
管理
sx5639
引用
770729
在 2011/6/5 16:27:28 发言
【内容省略】
谢谢提醒,呵呵 ,居然把摇表给忘了
11-06-06 10:28
31楼
编辑
引用
管理
lixuefeng7272
楼主太忽悠人吧,你把进线端子排A相和零线接了交流220V,是不是。刚好控制回路也用的A相。所以控制回路正常。结果呢动作时主电路同时A相接通电源。通过接触器,热继电器,电机内绕组与B,C相构成回路。你就量到各种电压数据了。
11-06-06 17:01
32楼
编辑
引用
管理
sx5639
没有接电机,这样是不是 就不正常了??大家都说是感应电。感应点会有这么大的电压么?