登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】这种情况是不是正常的?(20110531)

点击:2307 回复:32

附件
附件
现在的问题是:
如图:接入AC220V电压:
用万用表量进线电压:
A---B 之间有30多伏的电压   A----C 之间也是,但是B---C 没有
拆掉热继电器的进线
 合上开关
 接触器1吸合
用万用表量接触器输出电压:
A---B 之间有40多伏的电压   A----C 之间也是,但是B---C之间只有几伏
接上热继电器的进线
用万用表量输出电压:
A---B 之间有50多伏的电压   A----C 之间也是,但是B---C 之间只有几伏
有时电压会达到60多伏
第二路也是一样
换一个箱子也是一样,
请老师帮我分析分析啊
最后修改:2011/6/1 9:01:48
11-05-30 20:49
不正常
11-05-30 21:33
相间电压好象不够啊,控制回路的电源是从哪儿取的?看看主回路的电源是不是有问题?
11-05-30 21:43
听不懂你说的是什么?图也比在一半。三相的不可能才有50多伏。如果接触器动作正常,你看下接触器的主触头。
11-05-30 21:43
我也听得一头雾水。
11-05-30 22:41
380才对啊
11-05-31 06:13
相间电压好象不够啊
11-05-31 07:20
就其下面描述就不正常
“我们的控制柜出厂前都要经过测试,前两天打电话说一工地一个水泵控制柜坏了,让我带一个柜子去换一下。
准备下东西就出发了,,他说坏了就是坏了呗,也没有问哪坏了,到现场二话不说就换了,换好试了一下没有问题就回去了。”
请问心里没数谁会这样处理问题
11-05-31 09:55
楼主,仔细描述一下。
11-05-31 09:59
小弟理解能力有限 还望楼主能描述清楚些啊
11-05-31 10:40

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯