我就做了一个简单的单速度连续旋转的向导,想实验一下向导的位控制,但是做完以后运行不起来,程序错误提示127代码,PLC信息里提示非法的包络,那么哪里错了呢?大家看看图片和程序,哪里错了?
11-05-29 21:34
1楼
编辑
引用
管理
rockmusic
这样还不行的,到底哪里错了
11-05-30 07:11
2楼
编辑
引用
管理
rockmusic
就提示这个错误,大家没知道怎么回事的吗?怎么没人回答呢?
是不是我这个2.01版本的CPU222不支持位控制向导呢?
11-05-30 11:43
3楼
编辑
引用
管理
rockmusic
问了一下西门子的工程师搞定了,问题是PTO占用的VB区不能使用。怎么没人回答?唉!!!
11-05-30 18:23
4楼
编辑
引用
管理
飞船
问的谁?西门子的工程师?怎么联系?