主题:S7-300 为什么每次断电在上电都会保故障?
点击:692 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
shixuejia2008
每次断电再上电都报故障,不能运行,反而在从新下载一下故障就会消失,就能运行
平时CPU报故障怎么复位呀?
11-05-28 17:55
1楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
run---stop--run,就可复位,不知楼主说的是何种断电?断电要先stop CPU的运行。故障信息是?哪个指示灯亮?
11-05-29 01:10
2楼
编辑
引用
管理
dixinke
正常情况下不会,查问题。这个要看实际的。
11-05-29 20:49
3楼
编辑
引用
管理
shixuejia2008
SF灯亮
呵呵
11-05-30 15:14
4楼
编辑
引用
管理
祥子315
内部电池没电了,造成断电后数据丢失