主题:直流信号调理器的作用和使用注意事项

点击:731 回复:4

有份图纸里面选择了一个元器件,叫直流信号调理器,型号是MSC307直流信号调理器,不知道是用来做什么的。以前没接触过,求教。在网上收索了这个元件的资料,但是看不明白,收到的资料附件下载。请各路英豪帮忙解释一下,非常感谢!表情表情表情表情
MSC307直流信号调理器
作者:mohualin 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2006-5-18
MSC307直流信号调理器,用于将各种相关的直流信号隔离转换为所需要的直流信号输出。
主要技术指标
供电电源:24VDC±10%
精    度:±0.1% F.S
输入阻抗:电流输出≤100Ω、电压输入≥500kΩ
输出负载:电流输出≤750Ω、电压输出≥500kΩ
温度漂移:±150 PPM/℃
绝缘电阻:100MΩ/500VDC
绝缘强度:1000V/1min
输出保护:输出短路无限制
功    耗:≤1.5W
规格型号及代码
型号 说明
MSC 307- I II III IV 直流信号调理器


输入1信号 1 0~1VDC
2 0~5VDC
3 1~5VDC
4 0~10VDC
5 -10~10VDC
A 0~10mADC
B 0~20mADC  
C 4~20mADC
G 其他量程




输入2信号 0 无输入2
1 0~1VDC
2 0~5VDC
3 1~5VDC
4 0~10VDC
5 -10~10VDC
A 0~10mADC
B 0~20mADC
C 4~10mADC
G 其他量程




输出1信号
1 0~1VDC
2 0~5VDC
3 1~5VDC
4 0~10VDC
5 -10~10VDC
A 0~10mADC
B 0~20mADC  
C 4~20mADC
G 其他量程




输出2信号 0 无输入2
1 0~1VDC
2 0~5VDC
3 1~5VDC
4 0~10VDC
5 -10~10VDC
A 0~10mADC
B 0~20mADC
C 4~10mADC
G 其他量程
端子编号与接线

最后修改:2011/5/29 12:38:11
11-05-28 12:52
上午就发过这个帖子了,不过可能是电脑的原因没有发过去,现在重新发,急求各位的解答。
资料还没传上来,再传一次。
最后修改:2011/5/28 22:53:04
11-05-28 13:19
没没人响应哦~~
11-05-29 12:37
你这个模块是DC/DC变换吗?如果是,就是为了隔离用的。有这个模块,传输模拟量信号时可以将现场与PLC之间不共地。抗干扰用的。
11-05-29 16:46
模块是DC转DC的,但是有个POWER端子,我就迷惘了。抗干扰也说的过去,因为这个是工控机的一部分。
11-05-29 22:17