我单位的一台打包机是plc控制,用的是三根线24V的接近开关,想买几个备用,可是我们这里没有三根线的,只有两根线24V的,怎么办,可以用码,如何接线,请教师傅们。
11-05-26 22:32
1楼
编辑
引用
管理
老兔子
应该可以,串接在输入点上,要注意正负极性。
11-05-26 22:40
2楼
编辑
引用
管理
戈壁滩
谢谢,是接近开关负极接入plc信号输入端嘛
11-05-26 23:05
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
如果PLC的COM接负--接近开关负极接入plc信号输入端
如果PLC的COM接正--接近开关正极接入plc信号输入端
11-05-27 07:05
4楼
编辑
引用
管理
YOUFG
你的PLC应该是是NPN输入型的,二线接近开关也选NPN型,负极接输入,正极接+24V
11-05-27 08:42
5楼
编辑
引用
管理
戈壁滩
我的plc是西门子s7-200
11-05-27 11:30
6楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
YOUFG
在 2011/5/27 8:42:44 发言
【内容省略】
??二线接近开关也选NPN型----有资料介绍吗,那是不是还有PNP的?
11-05-27 12:14
7楼
编辑
引用
管理
jinly96
接线不同一样用
11-05-27 12:58
8楼
编辑
引用
管理
guangyuxbl
接近开关分 NPN型和PNP型 不可混用。
11-05-27 14:08