主题:配电柜铜排烧毁

点击:4548 回复:29

这种情况,我以上帝的名义告诉你,这是因为烧毁的这根铜牌上的接线部分螺丝松了,接触面积不够导致铜牌发热,最后烧毁.
11-05-25 16:10
铜排都能烧毁而断路器不动作那肯定是接触不良发热所至。
11-05-26 00:01

引用 wangbingmei 在 2011/5/25 10:45:32 发言【内容省略】

这个没见过~~
11-05-26 06:34

引用 wytzhuhai 在 2011/5/26 0:01:52 发言【内容省略】

11-05-26 06:50

引用 aaxin2008 在 2011/5/26 6:34:09 发言【内容省略】

呵呵 楼主没见过应该接触电力变配电比较少
11-05-26 10:42
接触不良所致
11-05-26 13:38

引用 wangbingmei 在 2011/5/26 10:42:51 发言【内容省略】

我就是没有接触过所以才不知道。谢谢
11-05-26 16:33
应该是铜排上面的螺丝松了,在大电流时打火造成相间短路或螺杆松,掉下来的时候刚好造成两相短路,后面的这种情况本人遇到过!
11-05-26 19:24
螺栓松了引起过热
11-05-26 21:22