主题:配电柜铜排烧毁

点击:4548 回复:29

公司一个配电柜内的铜排莫名其妙的被烧坏,但是断路器没有任何动作,请教一下是什么原因?
补充一下,控制的是两个车间的照明和设备。没有大的设备.车间内总功率不超过50KW。断路器选用的是德力西200A。装修的时候工程队安装的。
最后修改:2011/5/25 15:55:25
11-05-24 17:08
瞬时间短路吧是控制什么机器的
11-05-24 17:53
这还是第一次听说。楼主详细的介绍一下。
11-05-24 19:58
应该是接线螺丝松动引起的。
11-05-25 05:00
螺栓松了!断路器是不是选大了,或者是断路器坏了!
11-05-25 06:04
该用户被锁定!
11-05-25 09:12
楼上的说的对,是接线不良,引起的发热烧毁。
11-05-25 09:16
接线不良
11-05-25 10:00
断路太大,或者有短路而断路器没动作
11-05-25 10:14
接触电阻过大引起的过热 没有过流所以断路器没保护 所以在某些重要的柜子里一般在铜排上贴上示温蜡